俺们全国20家分公司和工厂,有一个集中企业的数据中心,2个机柜,xianz放在电信机房,但是费用太高了。维护也不方便。

放在自己的一个下属企业里面,这样拉2条线,电信一条,网通一条?可否有成功案例

3229

回帖

41

积分

4万

资产值

钻石会员 Rank: 3Rank: 3Rank: 3

注册时间
2003-11-12
铜牌荣誉勋章(注册8年以上会员)银牌荣誉勋章(注册10年以上会员)月全勤勋章
发表于 2008-12-10 11:44:44| 字数 263| - 中国–广东–深圳 太平洋电信 | 显示全部楼层
楼主逆潮流而行?偶专门做类似解决方案的接入商。你托管到IDC机房,2个机柜,最多也就16000一个月,但可以得到最少60M的带宽,如果你托管到BGP机房的,根本就不存在南北互通的问题。
如果你拉两条专线,自己搞机房,那你算算,一条30M独享的线路多少钱???
还有你2个机柜也要电的吧?如果需要一样的带宽,托管的成本一定比专线便宜了!
楼主还是不要改了,如果觉得维护不方便,你就找一个网络质量好的,维护方便的机房托管好了。
你要的这种模式我见过,但都是专线改到数据中心的,你这样为了省成本反着改倒没有,因为这样不会更便宜,只会更贵哦。