发表于 2025-4-27 15:03:41| 字数 26| - 中国–江苏–苏州–吴江区 电信 来自手机版 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚搞了台7530待机温度快70了,正常吗?已经清灰了

32

回帖

2

积分

1115

资产值

中级会员 Rank: 2Rank: 2

注册时间
2021-11-5
发表于 2025-4-27 15:18:05| 字数 55| - 中国–广东–广州 移动 来自iOS客户端 | 显示全部楼层
不正常,清灰的同时还要换硅脂,不过戴尔的老工作站风扇设计很不合理,风扇不是一直转的,只有温度到了一定程度才会转
回复 支持 反对

使用道具 举报

1万

回帖

165

积分

16万

资产值

至尊会员II Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

注册时间
2007-2-4
月全勤勋章铜牌荣誉勋章(注册8年以上会员)银牌荣誉勋章(注册10年以上会员)年全勤勋章2024
发表于 2025-4-27 15:23:12| 字数 72| - 中国–浙江–嘉兴 电信 | 显示全部楼层
肯定不正常, 我的7520正常使用中(包括办公,看youtub,逛论坛),温度一般在50度左右,风扇2000转/分左右,还经常停转,非常安静的说。
回复 支持 反对

使用道具 举报

491

回帖

17

积分

3119

资产值

白金会员 Rank: 3Rank: 3Rank: 3

注册时间
2012-5-23
 楼主| 发表于 2025-4-27 16:57:05| 字数 16| - 中国–江苏–南京 电信 来自手机版 | 显示全部楼层
刚拆了,换过硅脂了,还是温度高。
回复 支持 反对

使用道具 举报

1万

回帖

165

积分

16万

资产值

至尊会员II Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

注册时间
2007-2-4
月全勤勋章铜牌荣誉勋章(注册8年以上会员)银牌荣誉勋章(注册10年以上会员)年全勤勋章2024
发表于 2025-4-27 19:37:46| 字数 73| - 中国–浙江–嘉兴 电信 | 显示全部楼层
QUOTE:
yufei_sz 发表于 2025-4-27 16:57
刚拆了,换过硅脂了,还是温度高。

风扇声音大吗?可以用DELL电源管理软件调速降温的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

168

回帖

8

积分

1万

资产值

黄金会员 Rank: 3Rank: 3Rank: 3

注册时间
2018-7-9
发表于 2025-4-27 21:10:19| 字数 50| - 中国–江苏–苏州 电信 | 显示全部楼层
我也在用7530,平常使用50-60度,58-60度风扇才慢悠悠地开转,我还以为风扇策略有问题。。。